风追云 2012-12-01 17:56:28 | 山西省 安装 | 7551查看 5回答
有端子接线和无端子接线的区别
请问那种情况下应该套有端子接线和无端子接线,比如室内2.5和4平方电线,开关面板应该套那个定额,户内配电箱应该套那个定额,
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室内照明2.5和4平方电线一般按无端子外部接线考虑。
2012-12-01 21:11:55
-
已采纳开关板安装应该包含在开关安装中,但是配电箱要考虑有端子无端子接线,一般2.5mm4MM按无端子外部接线,6MM以上一般按无端子外部接线考虑,具体按施工组织设计考虑
2012-12-01 20:07:07
-
已采纳同意哈哈的意见。
2012-12-02 07:22:55
-
已采纳有端子接线就是有线鼻子,如10mm电线以上,无端子就是6mm以下,不用线鼻子。 2、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子) 3、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子) 4、接线端子的材质必须与导线材质相同。 5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。 一电气端子排接线,分为有端子接线和无端子接线。无端子接线时,导线直接压接在端子排接线柱上;有端子接线时,导线须套上接线端子后再压接在端子排接线柱上。接线端子上应标注该连接导线的线号(二次回路)或导线的相序(一次回路),以利维修。接线端子有定型成品。二1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。3、接线端子的材质必须与导线材质相同。4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。三1.单芯导线截面积在6mm2以内者,计算端子板外部接线,超过6mm2计算焊(压)接线端子。2.以直接接在电气元件上为主的套无端子外部接线(以照明为多)。以直接接在接线端子板上为主套有端子外部接线(以动力为多)。
2012-12-02 11:57:53
-
已采纳我就不在此作答了,如果有类似问题,到群59437334
2012-12-02 09:00:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看