郑楚琼 2012-12-02 08:58:34 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 709查看 4回答
钢筋抽样斜屋面层高
钢筋抽样中,单层可上人屋面,斜屋面(低标高是4m,高标高是4.2m)层高应用哪个标高? 那如果屋面一半是斜的一半是平的,层高应如何确定?问题补充:用高标高来定义层高后,会影响柱的钢筋吗? 可以用低标高来定义吗?为什么?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,一般这个可以自己决定的,建议按照绘图的处理方便来的话,建议用平的屋面的标高作为层高! 然后,我们可以自己修改斜屋面的标高的。 只要你画的板的标高对就可以了,比如: 平板的标高3米,斜板的标高是4.5米 那么我们定义层高为3米,直接新建平板,整层画上去,标高默认为层顶标高; 然后再单独选中斜板的区域,用三点定义斜板,修改斜板的标高即可! 具体可能您对软件的建模思路不大明白,建议您参加广联达当地基础培训班!
2012-12-03 11:30:43
-
按照高标高来确定。 现浇板的标高属性时可以调整的
2012-12-02 09:04:09
-
钢筋抽样中,单层可上人屋面,斜屋面(低标高是4m,高标高是4.2m)层高应用哪个标高? 答:按照三点定义斜板方法,一点定义4m,另两点定义4.2m.那如果屋面一半是斜的一半是平的,层高应如何确定? 答:斜的合并成一块板,平的再合并成一块板,然后依然用三点定义斜板方法定义斜板。
2012-12-02 09:42:17
-
用高标高来定义楼层就可以了,不会影响别的量的,只要你按正确的绘制好软件都会自动考虑的,你绘制好平面板后利用三点定义斜板,再进行墙柱随板调整,就OK了