• 板配筋问题

    1.板配筋图下方说明写着“未注明支座筋为C8@200"这个支座筋是什么?负筋么? 2.说明写着:”屋面现浇板版面设置温度应力筋A6@200,与板面钢筋按照300搭接设置“ 这句话怎么操作?温度应力筋是在哪里设置的,板面300搭接怎么设置?详细说下操作步骤。新手还没遇到过这个温度筋。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    “未注明支座筋为C8@200"这个支座筋是什么?是指负筋

    面现浇板版面设置温度应力筋A6@200,可以选择X、Y方向,点击单板或多板,在弹出的框内选择双向布置,然后再温度筋框内输入A6@200

    板面300搭接可以在计算设置【温度筋与负筋(跨板受力筋)的搭接长度】输入300即可

    2013-12-16 10:26:41 

  • 你好:1.板配筋图下方说明写着“未注明支座筋为C8@200"这个支座筋是负筋。 2.说明写着:”屋面现浇板版面设置温度应力筋A6@200,与板面钢筋按照300搭接设置?这里在软件里用温度筋设置,定义受力筋时在类别里选择为温度筋;板面300搭接怎么设置在板的计算设置里定义一下就好了。

    是的,是你说的这样。

    温度筋

     

    配筋图


    2013-12-16 09:58:47 

  • 问题一答 支座筋就是板负筋,分为板端部支座钢筋和中间支座负筋。未标注就是在图纸上,没有标注的板的支座钢筋都是c82200. 问题2答,板温度钢筋在我截图位置去设置就可以。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2013-12-16 10:00:40 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    温度筋

    1、图中没有注明的支座筋就是 楼板的 负筋。

    2、屋面板 除支座负筋以为 无负筋 的区域设置 温度筋为 a6-200,温度筋的定义在 楼板 主筋中定义,钢筋类别改为负筋。与板的负筋搭接300.在 计算设置中输入。看截图。

    2013-12-16 09:59:55 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!