山高路远 2012-12-03 16:57:13 | 河北省 其他专业 | 1262查看 3回答
梁下部钢筋的搭接和锚固问题
梁下部钢筋的锚固,是每跨分别锚固还是只到边跨锚固,中间跨搭接通过呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果下部钢筋规格和根数相同的情况下,可以到边跨柱锚固,要看怎么去算量,每跨锚固必须在梁的原位标注中输入,分别锚入柱中,若是搭接的话在支座外1/4内才能符合规范要求
2012-12-04 09:40:00
-
如果每跨的下部钢筋直径和根数都是一样的,可以到边跨锚固,中间采用搭接,但搭接位置要符号规范。 如果下部钢筋直径和根数不一样,那就是在中间支座锚固了。
2012-12-03 17:15:29
-
梁下部钢筋的锚固,是每跨分别锚固还是只到边跨锚固,中间跨搭接通过呢 梁的下部钢筋如果梁的配筋一样时,下部钢筋能通长布置就通长布置,不能通长布置时在支座断开锚固。
2012-12-03 20:28:27
-
底板筋搭接,上排和下排钢筋的搭接位置在哪?上排和下排搭接位置错开的距离是多少?下排钢筋之间搭接错开的距离是多少?图集哪页有要求?
-
底板钢筋,上排和下排的钢筋搭接位置在哪?搭接长度是多少?搭接错开长度是多少?下排钢筋之间搭接错开多少?哪个图集哪页有要求?
-
我看图集说筏板梁的上部通筋搭接在支座四分之一处。下部钢筋在夸中三分之一处。怎么有的说梁的搭接上部在跨中三分之一,下部在三分之一处啊。追问板的分布通筋在什么位置搭接
-
图集上要求梁上部通长筋在跨中1/3处进行搭接 但实际上由于梁的每跨长度不一样,并且由于钢筋的定尺长度不一样,那么能确保钢筋就一定在跨中1/3处位置进行搭接吗?
-
图集上要求梁上部通长筋在跨中1/3处进行搭接 但实际上由于梁的每跨长度不一样,并且由于钢筋的定尺长度不一样,那么能确保钢筋就一定在跨中1/3处位置进行搭接吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看