• 电动百叶风口

    电动百叶风口接线是怎么接的,从哪接到哪?还有上面是不是有个执行机构,这个需要单独套定额吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电动百叶风口接线是怎么接的,从哪接到哪? 一般由外部百叶和防火阀,接入消防控制室。 还有上面是不是有个执行机构,这个需要单独套定额吗? 需要

    2012-12-04 16:26:20 

  • 一条接消防联动,其余两条接主电源。 计算时单独套用定额。

    2012-12-03 17:25:03 

  • 电动百叶风口的接线就计算到风口处,其余的属于预留,在计算的时候不考虑,需要单独套定额。

    2012-12-03 17:21:02 

  • 电动百叶风口一般接一对消防报警的信号线,一对执行机构的电源线。导线工程量一般认为等同配电箱的导线工程量计取方法。 电动百叶风口又名“多页送风口”。一般由外部百叶和嵌入墙体的类似防火阀的阀体(阀体的上部或一侧有执行机构)组成。 在定额中没有明确的子目套用,但由于施工安装时分两步安装:第一步要将阀体砌入墙体的预留洞、固定并接线,第二步墙体外抹平粉刷后再安装百叶。所以再套用定额时先参考套用 ‘防火阀安装子目’,再套用 ‘百叶风口子目’。电动执行器一般参考第二册电气相应子目。

    2012-12-04 09:24:52 

  • 电动百叶风口接线是怎么接的,一般接消防控制室。上面是有个执行机构,这个需要单独套电动风阀和执行机构定额。

    2012-12-04 15:09:00 