• 3.6米以上的加固支撑

    请问一下老师,有这么几个问题: 1、地下二层二次结构层高4.85米,圈梁有洞口的设在洞口上面2.1米处,无洞口的墙体设在墙体的中部,根据河北定额子目,此梁在套子目时,还用套3.6米以上每增一米的加固支撑吗?是不是指现场支设的梁必须在3.6米以上才能算加固支撑呢? 2、此层构造柱模板应算3.6米以上加固支撑,但是柱模面积是计算3.6米以上的柱面积呢还是将整个构造柱的面积重新代入再算一遍呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、地下二层二次结构层高4.85米,圈梁有洞口的设在洞口上面2.1米处,无洞口的墙体设在墙体的中部,根据河北定额子目,此梁在套子目时,还用套3.6米以上每增一米的加固支撑吗?是不是指现场支设的梁必须在3.6米以上才能算加固支撑呢? 答:只有梁的支撑高度超过3.6M时才计算超高模板支撑,不是按层高来看的。 2、此层构造柱模板应算3.6米以上加固支撑,但是柱模面积是计算3.6米以上的柱面积呢还是将整个构造柱的面积重新代入再算一遍呢? 答:是按超过3.6M以上的部分的模板面积来计算的,不是整个的模板面积。

    2012-12-03 17:44:05 