小毅 2012-12-03 17:26:16 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 921查看 3回答
钢筋算量原位标注
图纸上LL5原位标注右段是3B16的 在算量中为什么上不筋右支座的原位标注标不上去(注:右边相邻的是圈梁是否和这个有关) 哪位能帮我解释哈为什么啦!!谢谢!! 还有我的软件为什么钢筋算量GGJ2009中钢筋三维怎么用不了 是个灰色的 点不了 就算是汇总计算了 点了查看钢筋后 也不能点 是怎么回事
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳该LL右端没有支座点所以原位标注标不上去,重新设置一下支座就可以了。 软件里不是所有的构件都可以查看钢筋三维的,比如连梁就不可以查看,所以钢筋三维按钮是灰色的,你切换到其它构件的界面就不是这样了。
2012-12-03 17:44:00
-
如果是按设计要求,那么右支座是没有支座钢筋的。
2012-12-03 17:28:09
-
1、因为你右边没设置支座,如下图,两边都有支座后就都可以显示了 2、看你绘制的是什么构件,像梁的话可以三维看钢筋,但如果是连梁的话,是看不了的。
2012-12-03 17:45:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看