• 室外给水管、排水管、采暖管、蒸汽管都 需要直埋,请问挖土方如何算?

    室外给水管、排水管、采暖管、蒸汽管都 需要直埋,请问挖土方如何算,算一次,还是算几次,他们埋设深度可以一样吗?可以埋在同一个沟槽里吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我提醒你注意一点,注意使用市政定额和建筑定额的区分,他们都有土方定额。对应相应情况,查看相应定额的章节说明,里面会有管道土方的计算方法。 一般情况:2米以内挖深不计放坡(各地不同),挖深按设计(注意给水、燃气的设计标高为管中心,排水为管底),沟底宽一般按管外边+工作面宽度*2(不同管材、不同地方都不一样) 可以多管并排,但是大多是同样类型的排在一条沟内,比方说排污和给水,施工规范要求平行排列间距不小于1.0米,那方一条沟内就没有意义了。

    2012-12-04 08:49:21 

  • 那要看图纸的设计了以及实际现场施工情况了。一般的,在一个沟槽里就套一次土方开挖。

    2012-12-05 17:33:22 

  • 室外给水管、排水管、采暖管、蒸汽管都 需要直埋,请问挖土方如何算,算一次,还是算几次,他们埋设深度可以一样吗?可以埋在同一个沟槽里吗?————————具体的深度要根据设计要求来确定,至于算几次那要看是否是同时开工,如果是同时开工那就可以只算一次挖土方反之就不行了

    2012-12-04 02:54:17 

  • 室外给水管、排水管、采暖管、蒸汽管都 需要直埋,请问挖土方如何算,算一次,还是算几次,他们埋设深度可以一样吗?可以埋在同一个沟槽里吗?———具体的深度要根据设计要求来确定,至于算几次那要看是否是同时开工,如果是同时开工那就可以只算一次挖土方反之就不行了 给水管道、采暖管道、蒸汽管道一般在700mm埋深位置(南方),北方按照冻土层下200mm埋深考虑。此三类管道可以考虑按照要求进行一次挖土埋设,应注意维修的间距预留。 排水管道是重力坡道排水,一般是埋深逐渐加大,应先考虑施工。 管道的施工顺序要求:小管让大管,有压让无压,先深后浅

    2012-12-04 08:13:05 

  • 1、室外给水管、排水管、采暖管、蒸汽管的直埋设安装的土方开挖回填计算,在土建工程定额中有明确说明及相应计算式,可以查看。 2、如果敷设在不同标高深度的相同竖直位置时,可以按照最深及最宽的进行一次性计算开挖回填土方的工程量;否则就应该各自分别计算。 3、他们埋设的深度是不会完全一样的。尤其是室外雨水、污水排水管道的深度一般都是比其他管道深而且敷设坡度和落差较大,几乎雨水管道都会比其他任何管道埋设深。 4、管道埋设深度相同是也会有同沟安装敷设的,但必须满足和保证相关规范中管道的平行距离间距要求。 5、具体必须根据设计图纸以及设计要求说明,并结合相关的管道安装工程施工验收规范标准相结合进行分析、考虑、计算以及实施施工安装。

    2012-12-04 08:32:24 

  • 室外给水管、排水管、采暖管、蒸汽管都 需要直埋,挖土方如果设计在一条沟里就算一次,他们埋设深度由设计决定

    2012-12-04 14:56:29 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题