• 暖管道井内支管没安装钢管,直接用弯头跟三通连接,怎么套定额计算人材机

    暖管道井内支管没安装钢管,直接用弯头、三通连接,这弯头、三通怎么套定额计算人材机

    人材机

    问题补充:施工方没用DN25钢管,直接用DN25弯头、DN25三通 。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以按管件所占的延长米长度,套用室内采暖管道安装定额,计算管道安装的人 工、机械,辅助材料中的管件按实调整,主材计为0。然后,人工乘以1.3的管井 系数。

    2012-12-05 19:07:50 

  • 可以按管件所点长度计管道安装长度(注意:这里管道主材调整为0),同时把管件材料的费用计上.

    2012-12-04 15:44:41 

  • 暖管道井内支管没安装钢管,直接用弯头、三通连接,这弯头、三通是无法套定额的,因为定额已经含了他们的安装费,在这些地方只能补充主材,只记主材费了

    2012-12-04 11:58:08 

  • 管件一般都不需要单独计算工程量

    2012-12-05 00:20:19 