hhxxttss 2012-12-04 20:13:59 | 北京市 其他专业 | 3860查看 3回答
手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)接管问题
请问: 1、按照图纸系统图说明,接“手动火灾报警按钮及消防电话插孔”是2*sc20的,按上平面图,接“手报按钮”的蓝色管线应该是几根管?各应穿什么线? 2、两根管就算了,如果是1根管的话,蓝色那条线管应该是穿什么线的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两根管线,一个是控制 一个是信号线。
2012-12-08 14:42:31
-
已采纳应该是两根线,一根电话线,一根信号线
2012-12-04 21:05:49
-
已采纳接“手报按钮”的蓝色管线应该是每个引下二根SC20镀锌钢管,各穿的线应该在说明中标出或是穿线部分由专业部门负责或是由系统选定后现定,现工程只做管路预埋量。
2012-12-05 08:45:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看