• 请问 在钢筋定额中 有砌体内钢筋加固子目 分为绑扎 和不绑扎 两个子目 那如看图纸 是

    请问 在钢筋定额中 有砌体内钢筋加固子目 分为绑扎 和不绑扎 两个子目 那如看图纸 是绑扎和非绑扎 如何区分呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先看设计总说明对砌体加筋的的要求,如果没有明确规定砌体加筋需要设置分布筋的都是不用绑扎的,反之则需绑扎。

    2012-12-04 20:33:13 

  • 砌体的加固钢筋,一般有两种形式,一种是在转角处或与柱、构造柱拉结的,一般是不绑扎的,还有一种是通长的在砌体内是绑扎的。根据你的工程实际是绑扎的就套用绑扎的,不是绑扎的就套非绑扎的。 一般在砖混结构中的转角和构造柱与砖墙连接处都是加短筋,每侧入墙1米,是不绑扎的,在框架结构中,砌体要求加通长筋,就是沿砌体通长每隔一定的间距通长加筋,这时一般都是需要绑扎成网片状的。根据这种情况你可以选择套用对应的定额。