• 防雷接地引下线

    我想知道引下线怎么计算,有的时候在屋面防雷接地图纸上标出屋顶板结构高度,那是什么高度,在图纸上标出结构高度时怎么计算,没有标注时怎么计算,引下线和室内外高差有关系吗

    问题补充:一建筑物有地下室,建筑高度是在+-0.00处开始的吧?建筑高度和层高*层数+地下室的层高,有关系吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    利用钢筋做引下线,计算长度=屋面顶板(女儿墙顶)高度+基础埋深。与室内外高差没有关系。

    2012-12-05 22:15:16 

  • 已采纳
    引下线一般是天面层标高加上女儿墙的高度,有时也就是屋面防雷接地图纸上标出屋顶板的结构高度,因为引下线要和接地体连为一体,所以一般每根引下线还要加1米埋入地下的

    2012-12-05 22:06:34 

  • 已采纳
    屋面顶板的高度是从室外地坪开始计算的。

    2012-12-06 16:43:50 