• 墙上开槽埋设电线管道套定额的哪一项

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    山西定额中可以套用混凝土墙、地面切割沟槽(2-1275~2-1283),还有轻质墙面体操(2-1284~2-1292);不过新建工程一般不会有混凝土墙、地面切割沟槽,都是预埋管。

    2012-12-07 15:23:51 

  • 已采纳
    墙上开槽配管的开槽,可以套修缮工程定额中的墙面剔槽的定额子目;如果仍然没有相关子目时,则可以采用补充定额子目或者签证认价的方式处理。配管则另套相对应的管道暗配的子目即可。

    2012-12-06 15:07:35 

  • 已采纳
    墙上开槽埋设电线管道套配管配线中的相应定额

    2012-12-06 16:20:56 

  • 已采纳
    借用全统修缮定额中的剔槽相应项。。

    2012-12-06 16:11:31 

  • 已采纳
    假如不是建筑物结构主体施工时已经配合预埋施工完成的电气配管而是后期装修时,才应该要考虑墙面开槽的费用,如果是主体配合施工时,直接套1-2017~1-2022中的一个就行了,墙面开槽费用不能另计,如果是后期的施工,可以和甲方签证协商一下价格,或者套定额的话也只能借用一下全统修缮定额中11-3看能够行,