• 您好:请问墙柱加密区与搭接区同时存在么?

    工程为剪力墙结构,墙柱箍筋计算公式:(1.2*2*35*d+500)/min(5d,100)....,审计单位要求去掉公式中的500,不知是否应该?请教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该去掉。不需要加这个500的

    2012-12-06 21:41:02 