• 铜母线安装

    高压柜中的铜母排是否要单独套定额,算米数,还是含到高压柜的报价中, 带形铜母线引下线安装是在什么时候才套这个定额,是否在图纸要标示有引下线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    高压柜安装清单规范中的清单编码是030202017 高压成套配电柜;工作内容没有包括铜母线安装。铜母线清单编码是030203003 带形母线 。所以高压柜中的铜母排是要单独套用清单编码、套用定额子目,工程量按米计算。不是含到高压柜的报价中。水平铜母线按配电柜长度乘以铜母线根数计算工程量; 带形铜母线引下线安装是在图纸要标示有引下线的情况下才计算工程量、套用定额。

    2012-12-08 06:39:53 

  • 同意老顽童的回答。

    2012-12-07 21:16:18 

  • 概算报价时算在高压开关柜总价中,不单独报价,预算是根据现场施工经验看,如果是零配件需要组装,引下线要套定额,柜与柜之间的铜母排要套定额

    2012-12-07 21:29:16 

  • 高压柜中的铜母排要单独计算工程量和套定额

    2012-12-08 00:29:37 

  • 高压柜成套设备柜内的铜母线以及带形引下铜母线都是随成套高压柜设备内部安装配置好了的成套产品价格,是应急包含中高压柜价格之内的,既不计算安装也不计算材料费。 只有高压柜与高压柜之间的连接铜母线才是需要单独计算套项的。