• 请问箍筋根数问题?

    小弟新手,请教高人,承台的侧面钢筋 环形的那种,14@200的 承台高度1000,桩顶高度100 ,那箍筋的根数是不是就是(1000-100)/200=4.5 取整为5根 这样算对吗?请问有规范依据支撑吗?请指出,谢谢!

    问题补充:不用扣除保护层40*2 吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答六根的都是错误的 计算承台侧面钢筋取整不加一的 软件计算和手工算量都是这样算的 因为侧面筋最底下一根就可以是承台底筋的主筋 软件计算所有侧面钢筋的计算方式自动计算为取整不加一

    2012-12-09 12:45:07 

  • (1000-桩平台上下2个保护层厚度)/200+1

    2012-12-08 14:03:35 

  • 可按上所述计算(但建议按图纸大样尺寸设置,因有些大样会将钢筋设置为承台高减保护层厚度)

    2012-12-08 11:52:45 

  • 应该为6根,(1000-100)/200+1=6

    2012-12-08 11:59:53 

  • 承台钢筋的实际高度是要减去桩顶的100,箍筋的实际数量是(900-100)*200+1=5,因此承台的侧面箍筋实际上是5根。

    2012-12-09 18:04:42 