• 河南 脚手架

    河南 08定额,净高超过3.6,主体结构施工、墙面做抹灰,天棚不做, 按照建筑面积套综合架,还需不需要套满堂架或者其他架子?

    问题补充:内墙高度在3.6m以上且无满堂脚手架时,可另计算装饰用脚手架,执行脚手架相应子目。 假如墙高4.2,长10,那我是不是要增加单排架6m2,因为36m2的费用已经含在了综合架里面?并且我没有套满堂架

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请参阅河南2008定额装饰B8章节说明: 二、脚手架使用费: 1.室内高度在3.6m以上时,可按建筑工程分册YA.12分部相应子目列项计算满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰子目内的简易脚手架费用。内墙高度在3.6m以上,无满堂脚手架时,可另计算装饰用脚手架,执行建筑工程YA.l2分部里脚手架子目。 除套用综合脚手架之外,另外套用里脚手架子目,工程量是满算,不扣除3.6m以下面积。 套用建筑里脚手架是装饰定额的明文规定。墙面装饰子目内已经包含3.6m以内的简易脚手架,超过3.6m时且没有满堂脚手架的时候,套用建筑里脚手架子目。 你的理解是错误的,装饰定额规定超过3.6m时且没有满堂脚手架的时候,套用建筑里脚手架子目(只有一个子目),仅仅借用该子目的单价以及工料机组成,而不是该子目的名称。因为室内是计算建筑面积的,单项脚手架的规定适用于不计算建筑面积的构件。

    2012-12-08 22:30:42 

  • 不用了,只要套综合脚手架就行了 因为层高超过3.6米要计算脚手架超高费的,如果不套综合脚手架,可以套单项脚手架的

    2012-12-08 13:26:31 