hello key 2012-12-08 19:20:50 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1152查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
13****@qq.com
答题: 140 被赞: 0
2012-12-08 20:37:07
关于基础筏板板带问题
图纸的总体意思是这样的: 基础为450厚的有梁筏板,基础梁为下泛,筏板基础中无筏板主筋设置,图纸要求,在筏板顶部设置板带,筏板底部设置板带,均为双向。我个人的理解为,基础板带为双层双向配筋。我利用软件中基础板带来绘制,板带的厚度分为两等分,标高各自更改一下,就变成双层(也就是板顶和板底都有板带了,双层双向)。请教专家老师,我这样的做法是否正确,假如不正确应该怎么样处理?
钢筋中 后浇带问题。。
筏板基础 和 地梁 上 有 后浇带 然后我 设置完后浇带 并画上了,然后 再画基础上部框架梁 的时候 三维显示 上面的梁 也变了。。。求问。。这个怎么回事?而且 相连的 混凝土 墙上 也变成 后浇带了。。。我并没有往上画啊。。只画了 筏板基础的。。。。
讨论 基础联系梁,地框梁用什么构件定义
基础主梁的支座是筏板基础; 基础连系梁的支座是独基、条基、桩承台; 地下框架梁是指其梁顶标高低于室内底标高,且以框架柱为支座的梁。 对于基础主梁(次梁),一般无上部支座处原位标注,只有底支座处部原位,标注内容包括集中标注内容。 基础连系梁有上部支座处原位标注,标注内容包括集中标注内容。 地下框架梁同一般框架梁,支座处原位仅表示原位内容 1.请分析以下结论是否正确 基础主梁(次梁)用 基础梁 定义 基础连系梁和地框梁用 框架梁 定义 2.基础主梁存在架立筋吗? 3..基础主梁底部跨中原位标注的“下部筋”是什么筋,作用是什么?
逆作法中柱的识别及定义
在逆做法中,需要先打桩,在施工顶板,然后在板下挖土,先期施工的桩将作为项目的柱使用,因此, 1、需要把这些桩是作为桩还是柱定义? 2、因为是逆做,所以桩(柱)与顶、底板的连接与正做法施工节点不一样的问题,请教如何处理?(附图上下对应接起来就是逆做全部两层地下室) 3、桩(柱)顶伸入顶板钢筋和弯折怎样定义? 4、桩(柱)底穿过筏板基础,基础层底标高是应定义到桩(柱)底还是筏板底? 5、桩(柱)顶类似柱帽的下凹处在图纸标识是“柱帽”,但配筋显示类似于梁,却又是块状结构,且施工时应与顶板一同现浇,请问如何处理? 谢谢。
钢筋算量软件的一些问题
我是新手,最近在用一套广联达的图纸和学生手册学习。我们很多同学在将梁进行与柱平齐后原位标注的A1、A2、A3、A4和跨长却不发生变化?请问这种情况可能是什么原因一起的?只能在原位标注里面手动更改吗? 我们在完成梁或柱后汇总计算对量,经常发生图形和计算公式不正确的问题,请问这种情况可能是什么原因引起的?我们有时即使由计算正确的同学再做一遍也会发生这样的错误,为什么?操作的问题还是软件识别的问题?需要手动更改还是重新绘制?应该怎么解决? 下面是关于马登筋的问题: 板一: 混凝土等级:C30 厚度:150 顶标高:层顶标高 保护层厚度:15 马凳筋参数图:二型 马登筋信息:B12@1000 线形马登筋方向:平行横向受力 算出的L1=1000,L2=100,L3=150,请问如何算出来的,公式我看不懂,L2、L3可能记混了。 板二:混凝土等级:C30 厚度:100 顶标高:层顶标高 保护层厚度:15 马凳筋参数图:二型 马登筋信息:B12@1000 线形马登筋方向:平行横向受力 算出的L1=1000,L2=50,L3=200,请问如何算出来的,公式我看不懂,L2、L3可能记混了。