SU****@163.COM 2012-12-09 11:37:46 | 辽宁省 安装算量GQI | 2245查看 5回答
如何布置消防立管
首先要声明的一点是我说的以下问题是在标准层的界面下操作的,消防立管有两根,一根直接到顶(我设置的起点标高为层底标高,终点标高为层顶标高)这个没错。另一根不到顶比方说到20米的高度(我设置的起点标高为起点标高为层底标高,终点标高为层底标高+20米)应该我也没设置错,为什么用三维看显示的是标准层的整根立管都有,并且还多出来一截呢,看样子软件是在最顶层的那层层底又加了20米,不知道怎么设置这根立管。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这种情况就没法用标准层处理的 至少应该把最上面一层单分出来 所谓的标准层指的就是每一层都一样啊 你有一根管不到顶 那标准层的最上一层不就和下面的管不一样了么 这怎么还能放在标准层里呢
2012-12-11 15:43:57
-
看不太明白你的意思,,识别后看起来错那肯定是设置问题啦,你在好好看看吧
2012-12-09 23:15:11
-
建议你找让你远程看看就好
2012-12-10 00:22:01
-
终点标高为层底标高+20米设置错误
2012-12-09 19:19:03
-
直接输入标高高度,要是在立体图感觉哪根不对直接图元编辑修改。希望对你有帮助。直接输数字最直接的方法了,不用再后面加减
2012-12-10 12:31:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看