• 异形柱与剪力墙

    广东省异形柱与剪力墙的区分?大于1.5m按墙计算混凝土与模板?小于1.5m按异形柱计算混凝土与模板?如下图所示?改图是否是表示横向纵向厚度不一样才这样计算? 但是定额下方又有这样一句话:附墙柱及混凝土中的暗柱、暗梁及墙突出部分的模板并入墙模板计算。 现在我不知道该怎样计算墙、异形柱的混凝土与模板了!

    暗梁

    附墙柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    支持楼上说法·

    2012-12-10 17:10:06 

  • 已采纳
    用2013图形算量软件吧 软件现在可以处理这一难题了 是这样算的 如图 广东定额的算法就是抛掉了结构施工图的柱子了 你用2013绘制墙 然后调整计算设置 广东特性 软件就很轻松帮我们计算了

    答疑解惑

    2012-12-09 16:56:39 

  • 已采纳
    如一个方向小于1.5m,另一个方向大于1.5m时,应按异形柱及直形墙分别计算;当二个方向都小于1.5m时,按异形柱计算;当二个方向都大于1.5m时,则按直形墙计算。如一个方向小于1.5m,另一个方向大于1.5m时,应按异形柱及直形墙分别计算;当二个方向都小于1.5m时,按异形柱计算;当二个方向都大于1.5m时,则按直形墙计算。如一个方向小于1.5m,另一个方向大于1.5m时,应按异形柱及直形墙分别计算;当二个方向都小于1.5m时,按异形柱计算;当二个方向都大于1.5m时,则按直形墙计算。 这是针对异性柱与剪力墙的 附墙柱及混凝土中的暗柱、暗梁及墙突出部分的模板并入墙模板计算。 这边说的是暗柱不同于框架柱,而附墙柱说明在墙内,因此就按剪力墙套取。

    广联达服务新干线

    2012-12-09 16:18:09 

  • 已采纳
    支持一叶的回答。

    2012-12-09 21:26:59 

  • 已采纳
    在图形的2013软件中已经可以计算了,建议您使用新软件

    2012-12-10 12:01:45 

  • 已采纳
    支持2楼所说。

    2012-12-10 12:13:02 

  • 已采纳

    支持二楼!

     

    2013-11-03 14:48:40 