• 10KV架空线 长度 计算

    你好!我有个问题想请教一下:10KV架空线长度如何计算,比如两根杆子之间距离50米,架空线长度是不是按照50*3计算?是否要考虑垂度系数?如果要考虑,该如何计算?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在电气安装工程定额的‘10kv以下架空配电线路’章节内的工程量计算规则中: 导线架设,分别导线型号和不同截面以“1km/单线”为计量单位计算。导线预留长度按导线预留量长度表(本条附表)计算。 导线长度按线路总长度和预留长度之和计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率(详见定额附录一 主要材料损耗率表)。

    2012-12-10 11:42:00 

  • 同意 老顽童表述。

    2012-12-10 16:27:05 

  • 导线架设,分导线类型和不同截面以“km/单线”为计量单位。导线长度按线路总长度和预留长度之和计算。计算主材量时应另增加规定的损耗率。导线预留长度可参照下表计算。 导线预留长度 单位:m/根 项 目 名 称 长 度 高 压 转角 2.5 分支、终端 2.0 低 压 分支、终端 0.5 交叉跳线转角 1.5 与设备连线 0.5 进户线 2.5

    2012-12-11 14:03:10 