• 建筑面积计算

    有这么一个问题,有一框架结构,地下一层,地上三层,地下一层4987平米,地上三层每层4135平米,可在地上1~3层的中间部位有一个采光天井,无围护结构的墙体和顶板,是空洞,每层洞口面积为150平米,请问在计算建筑面积时,是扣除中间部分面积呢?还是不扣除面积呢?按面积计算规范是应该算呢?还是不算呢?另外问一下,对下面承包的劳务施工队应不应该算面积?望老师们详细解释一下,本人多谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按规定,该采光井不计算建筑面积。如果劳务外包的话,一起算,但是每平方米单价应该下调。

    2012-12-10 17:06:29 

  • 这样说不太明白,你可以截图试试

    2012-12-10 16:54:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!