• 桩承台属性修改为 筏板面筋 不扣减,汇总计算后 为什么筏板主钢筋量不增加??

    桩承台属性修改为 筏板面筋 不扣减,汇总计算后 为什么筏板主钢筋量不增加??我已经把承台面标高跟底板(筏板基础)面标高设置为同一标高了。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 桩承台属性修改为 筏板面筋 不扣减,汇总计算后 为什么筏板主钢筋量不增加??我已经把承台面标高跟底板(筏板基础)面标高设置为同一标高了。 回答:默认就是这种情况,所以你改为不扣减,也不会增加。

    2012-12-10 22:19:14 

  • 设置的前后都是不扣减,那么钢筋是一样的。

    筏板面筋

    2012-12-10 22:23:21 

  • 1、独基承台、桩承台在设置扣减筏板筋后,软件会进行扣减计算 2、承台的宽度,如果小于两侧面筋或底筋锚固的总和,软件就会默认贯通计算,不会产生断开 下图一:示意承台设置扣减 下图二:示意承台未设置扣减

    桩

    答疑解惑

    2012-12-11 00:58:10 

  • 软件默认的承台遇筏板上部钢筋是扣减的,如果你修改为不扣减,而汇总计算后筏板主筋的钢筋量没有增加,这个情况有可能是承台的宽度正好是筏板主筋llE的2倍,修改前扣减面筋,筏板主筋是伸入承台一个llE,而修改为不扣减后,面筋通过承台,而承台的宽度正好是筏板主筋llE的2倍,这样的话计算后筏板主筋的量就不会增加了。 你可以在编辑钢筋里查看前后两次筏板面筋的钢筋长度就知道什么原因了。

    广联达服务新干线

    2012-12-11 00:32:03 

  • 支持楼上说法

    2012-12-11 12:38:15 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题