杨思杰 2012-12-11 08:29:34 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2981查看 4回答
广联达基础梁
广联达基础梁能按框架梁设置吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁和框架梁的本质区别就在于受力的方式不同: 基础梁是上部受弯;框架梁是下部受弯。 基础梁简单说就是与基础上的梁。基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用是作为上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基上,基础梁作为基础,起到承重和抗弯功能,一般基础梁的截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/6跨距,这样基础梁的刚度很大,可以起到基础梁的效果,其配筋由计算确定。 框架梁就是就由柱子支撑的梁来承重的结构,就是直接由梁承重,在由梁将荷载传达到柱子上; 基础梁的配筋与框架梁的配筋是相反的,基础梁的支座筋在下边设置,框架梁的支座筋在上边设置。
2012-12-11 08:46:48
-
基础梁又称反梁,它的受力情况和框架梁正好是相反的,所以不可以替代。JZL是基础梁,KL是框架梁,名称为KLn的即使出现在基础层也是框架梁,不用按基础梁处理。
2012-12-11 15:09:53
-
广联达基础梁不能按框架梁设置,因为基础梁与框架梁受力方向不同。
2012-12-11 08:35:07
-
基础梁和框架梁受力方向刚好相反,设置钢筋也是相反设计的,因为基础梁主要受的是地下的力,而框架梁主要是受得上部楼层荷载的力,所以不能代替设置
2012-12-11 14:06:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看