22****@qq.com 2012-12-11 08:46:40 | 辽宁省 安装 | 3311查看 3回答
安装算量软件中散热器 供水回水管标高
系统图没给标高,设计说明只说散热器挂墙安装,底距地100mm. 我之别供水管和回水管时的标高怎么定义?问题补充:图纸没有暖气大样图 也没给暖气片的高度 只有层楼地热的分集水器的立面图
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,查询散热器进出水口的中心距。 2,底管(回水)距地高度=100+60(散热器底至出水口中心)。 3,上管(供水)距地高度=100+60+散热器进出水口的中心距。 4,如果供、回水管是埋地敷设还要+50(埋地部分) +60是散热器底部至出水口中心距离。
2012-12-11 09:10:46
-
系统图没有标高标注,建议你咨询设计人员为好。
2012-12-12 00:11:15
-
供回水管的标高按暖气片的高度确定,你可以看暖气的大样图,里面有对应的标高的
2012-12-11 09:04:38