• 哪位干过的师傅能帮我解决一下说明中第八条:对于短跨》=3.9m的现浇板,板顶筋要贯通一半

    说明中第八条:对于短跨》=3.9m的现浇板,板顶筋要贯通一半。谁告诉这个板顶筋指的是什么? 请您详细解说。

    现浇板

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 此处的板顶筋说的是负筋,俗称扣筋、盖筋,长度为跨度一半,同面筋隔一布一。长度需手动修改,其余软件自动计算。

    2012-12-11 17:58:34 

  • 说明中第八条:对于短跨》=3.9m的现浇板,板顶筋要贯通一半。谁告诉这个板顶筋指的是什么? 请您详细解说。【就是说板的面筋有一半,另一半是负筋,隔一布一】

    2012-12-11 17:19:03 

  • 设计指的就是板顶的负筋。

    贯通

    2012-12-11 14:39:01 