• 河南定额室内铝合金衬塑复合管熔接套哪个子目?

    河南定额室内铝合金衬塑复合管熔接定额子目最大到DN65,现在有DN80、100、150的规格应该套哪个子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    河南定额室内铝合金衬塑复合管熔接定额子目最大到DN65,现在有DN80、100、150的规格应该套哪个子目? 答:按照复合管的定额子目执行吧。

    2012-12-12 09:38:34 

  • 套DN65的子目,DN80、100、150的分别乘以系数80/65、100/65、150/65

    2012-12-11 18:51:27 

  • 铝合金衬塑复合管熔接它的连接方式为管道热熔或电熔连接,热熔连接含管件安装,电熔连接不含管件安装,可套电熔连接,管件按照图纸所示个数套管件安装。

    2012-12-12 09:18:11 