• 问个暖通的新风管保温的问题!

    设计说明上说"空调机入口前的新风管需做防结露保温,选用9mm厚难燃B1级橡塑海绵板。处理后的新风管路选用25mm厚难燃B1级橡塑海绵板",这是什么意思?做一层9mm厚防结露,再在9mm外加一层25mm的保温?这样做不蛋疼吗?

    问题补充:风管保温和防结露工程量怎么算?有计算公式吗??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    好像理解错了。风管保温层应该做两层:第一层是防潮层(就是你说的防结露保温);第二层才是保温。它们都是做在风管的外面,不是里面。计算方法可下载“广联达G+”,你输入数据,保温工程量就出来了。

    2012-12-28 08:55:08 

  • 设计说明上说"空调机入口前的新风管需做防结露保温,选用9mm厚难燃B1级橡塑海绵板。处理后的新风管路选用25mm厚难燃B1级橡塑海绵板",这是对的,做一层9mm厚防结露是在新风管的内侧,再在外侧做一层25mm的保温。

    2012-12-25 07:47:02 