• 电气中遇到的问题

    1YJV22-4*70 套定额的时候截面是280mm2还是70mm2?BV4*5+1*25的截面是多少? 2电缆头是在什么情况下才有的?室外电缆直埋土方回填怎么计算? 3接线盒都什么位置计算? 4再就是室内电气安装除了电线,线管、穿铁丝、接线盒、开关、插座、还有什么东西?PVC20的线管 中的套接管是什么 怎么计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1YJV22-4*70 套定额的时候截面是280mm2还是70mm2?按最大芯的截面,也就是70套子目。BV4*5+1*25的截面是多少?看不清后面,如果是2.5,那就是按5;如果是25就按25。 2电缆头是在什么情况下才有的?室外电缆直埋土方回填怎么计算?电缆头一般是在16mm2以上才做,但是要根据设计。土方回填等于挖方量,如果有填砂,填土量则扣除填砂量。 3接线盒都什么位置计算?灯具+开关+插座+管子超过规定长度和拐弯需要的接线盒。 4再就是室内电气安装除了电线,线管、穿铁丝、接线盒、开关、插座、还有什么东西?PVC20的线管 中的套接管是什么 怎么计算?还要计算刨沟凿洞,还要计算灯具、排气扇等用电设备,还要计算调试等等,要根据设计图纸具体计取。套接管就是管子连接处的管接头,属于管件。

    2012-12-25 16:08:29 

  • 1、YJV22-4*70是表示4根70mm2的电缆,所以套项套70mm2的。BV4*50+1*25的截面是4根50mm2和1根25mm2的。 2、电缆头包括终端头和中间对接头,电缆线路两个末端的接头称为终端头,中间的接头称为中间对接头。 室外电缆一般不计算。入户到配电箱只铺管,不穿电缆线。(我们这是这么做的) 3、接线盒,一般情况下,几个灯就几个接线盒。开关盒,一般情况下,几个开关插座,就几个开关盒。 4、这个问题,得看你的工程了。小工程一般就这些吧。 你多做一些工程就能慢慢掌握了。别太着急!加油!

    2012-12-25 15:59:13 

  • 你问的这些是些基本的 看看定额解释吧。

    2012-12-26 08:34:58 