caiyongjilin 2012-12-25 13:45:16 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 1864查看 2回答
钢筋抽量扣减保护层
柱保护层是30,梁的保护层是25,梁钢筋扣减的保护层应是柱的保护层,而软件显示的25
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:GGJ2009里不可以设置梁端部的保护层厚度,下料软件里可以设置。这是软件的问题了,梁端部的保护层应该是-柱子的保护层-柱子的主筋直径-一个空隙才对。
2012-12-25 13:52:37
-
钢筋抽样软件GGJ2009里面各种构件所扣减的保护层都是构件自身的保护层,而翻样软件GFY2012里面,构件的保护层可以在计算设置里设置,你可以根据工程施工中的实际情况输入保护层的值,因为该软件是用于施工下料的,而抽样软件是用来算量的。 下图是翻样软件里保护层的设置。
2012-12-25 14:50:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看