• 基础层 高1.5米,算框架柱的时候,有的柱子计算错误,说是直筋计算结果小于0

    同样在一层上,有的可以计算,有的不可以计算!!这是什么原因呢?这个该怎么解决呢!!在线等!谢谢大家了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    直筋

    基础层

    2013-12-06 13:38:15 

  • 计算结果小于 0 ,一定是 构件的标高属性值 不对。认真 检查一下。

    2013-12-06 11:55:09 

  • 【您好,你是复制的构件,还是手动绘制的,这个有一定的影响。在一个先后顺序不同也会有影响的。。出现这样的情况。找不出原因可以直接删除有问题的构件,再重新绘制。】

    2013-12-06 13:21:52 

  • 基础层 高1.5米,算框架柱的时候,有的柱子计算错误,说是直筋计算结果小于0,应该是该框架柱太短并且在该柱的属性中的[插筋构造]项设置了“插筋构造“造成,可以将其选择为”纵筋锚固“试试。

    2013-12-06 17:32:18 

  • 提示直筋长度计算结果小于0.... 有以下几种原因:
    原因1. 与柱相交的节点构件的高度有问题,比如基础厚度、板厚度、梁原位标注的梁高;
    原因2. 柱上层钢筋直径大于本层,上层钢筋要伸下来和本层钢筋搭接导致;
    原因3. 基础层的基础构件,如果把标高调整非基础层柱顶标高的位置,则柱计算结果为0;
    解决方案: 1.查看与柱相交的节点构件的高度,如:基础厚度、板厚度、梁原位标注的梁高,如果是一个很大很离谱的数据,调整后即可解决此问题 ;
    2.查看柱上层钢筋直径是否比本层大,如果大,则需要在计算设置中调整本层柱纵筋的露出长度即可解决该问题;
    3.查看基础构件的标高,是否调整到了其它层柱顶标高的位置,查看方法:进入基础层查看三维,看哪些构件飘到空中了,正确调整标高后即可;

    2013-12-06 13:36:30 

  • 1146之前的版本原因分析:

    1、上下层柱子变直径。

    2、和柱子相交的梁高比较高 。

    3、板或者梁在柱子中间位置和柱子相交,将柱高压低。

    4、跨层图元的影响。

    方案一:选中柱--【属性】--【计算设置】--修改“抗震柱纵筋露出长度”为0(03G规则中如果是基础层或基础层相邻的上一层时选择底层柱,如果是中间楼层选择非底层柱;11G规则中如果是基础层或基础层相邻的上一层时修改嵌固部位,如果是中间楼层选择非嵌固部位)。

    方案二:检查柱子高度是否过矮或梁高是否过于高,导致柱子直筋长度减成负值。

    方案三:2、3、4、删除和柱相交的梁--【汇总计算】--锁定柱。

    1146版本优化了柱计算,柱按照实际位置计算,上述问题便没有了。

    特例:基础层较矮,基础层柱上层无柱时,按照【设置插筋】计算,会有上述提示,调整为【纵筋锚固】计算就正确了。

    2013-12-06 14:33:58 