• 应急照明中延时触摸开关到灯是几根线,是3根线吗,消防线只到延时触摸开关就行了?谢谢

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是两根线了,应急线路跟延时开关用几根线之间是没关系的!

    2012-12-29 19:35:15 

  • 应急照明中延时触摸开关到灯是2根线.消防线到延时触摸开关干啥用?

    2012-12-26 07:45:21 

  • 应急照明中延时触摸开关到灯是3根线,

    2012-12-26 14:46:26 

  • 是两根线,只是开关中有延时元件

    2012-12-26 15:10:53 

  • 同意蓝天师傅的回答

    2012-12-26 19:43:51 

  • 是两根线 开关没有特别的规定一般都是两根线

    2012-12-28 22:36:09 