• 关于防雷接地方面的几个疑问

    1、端接卡子与接地连接板的区别是什么?这个接地连接板和预埋的测试板是不是一个概念?该套那个子母? 2、如果利用柱主筋做引下线,基础内钢筋做接地极,在设计中有这么一句话:在基础连梁内设40*4MM扁钢做接地极的连接线,我想问下这个接地极的连接线刚套那个子母(工程量是不是要+3.9%),接地极的连接线、接地母线的区别是什么 3、关于引下线的计算,理论上是女儿墙的上表面到基础底部的长度,但是在好多情况下,屋面是坡屋面,引下线定点标高不容易计算出来,这个情况下,有什么技巧没 4、等电位箱需要和钢筋和浴盆等可靠连接,而图纸上不显示,这种情况下,工程师如何计算的 问题比较多,知道的麻烦告诉的详细一点,谢谢,刚学,想把这一块给弄清楚,不想模模糊糊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、断接卡子与接地连接板的功能都是一样的都是测量接地电阻用的。 套断接卡子安装定额。 2、如果利用柱主筋做引下线,基础内钢筋做接地极,在设计中有这么一句话:在基础连梁内设40*4MM扁钢做接地极的连接线,接地极的连接线套接地母线敷设子母(工程量是要+3.9%),接地极的连接线、接地母线是一样的。 3、关于引下线的计算,理论上是女儿墙的上表面到基础底部的长度,但是在好多情况下,屋面是坡屋面,引下线定点标高不容易计算出来,这个情况下按实计算。, 4、等电位箱需要和钢筋和浴盆等可靠连接,图纸上不显示图纸说明和施工规范上有,这种情况下按实际发生计算。

    2012-12-26 11:37:44 

  • 支持楼上的意见!

    2012-12-29 19:16:39 