• 防排烟系统中的防火阀是否分70度和280的,如果有70的,70的装在哪个位置?或者参考哪些资料?

    防排烟系统中的防火阀是否分70度和280的,如果有70的,70的装在哪个位置?或者参考哪些资料?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    防火阀70度安装在通风管道上,平时开启,发生火灾关闭,连结关闭风机。280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常闭,发生火灾开启排烟,当温度达到280度,关闭连结关闭风机。二者温度不一样,安装位置和原理都不一样。

    2012-12-27 13:22:54 

  • 防排烟系统中的防火阀是分70度和280的。70的装在哪个位置设计图纸上应该有具体位置。由设计根据工艺决定。

    2012-12-27 13:10:54 

  • 是的 分两种类,一般用在穿墙和楼板处,防止火势蔓延。

    2012-12-27 16:23:55 