• 求教明白人: 一块现浇板上,1种受力筋布置,2种计算结果?

    (我用的是GFY 2012体验版,但绘图与GGJ 2009没区别啊!) 现浇板采用矩形画法,捕捉的是轴线交点。布置底筋 双向A8@200。汇总计算,钢筋排布后如图:怎么水平和垂直向都有2种钢筋。他们怎么算的,依据在哪? 如不对,该怎么改? 如果我现浇板画法及捕捉取点法不对,怎么改? (广联达视频不是说:只要板和梁相交,即可自动识别支座计算吗) (计算设置是默认的没改过。 楼层设置: 板C25非抗震,梁C30三级抗震,柱C40三级抗震) 图纸情况:梁都250宽,柱都450*450 上下轴距4800;左右轴距3300 上边的柱梁都轴线中分; 下边的梁都贴柱边:梁轴线上80,轴线下170;柱轴线上280,轴线下170。

    非抗震

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是由于右侧的梁没有画到轴线的交点上,而只是画到了柱的内边,这样该板就没有形成一个封闭区域,软件计算板筋是默认以梁为支座的,柱不是板的支座。 调整的方法是:切换到梁的绘图界面,选中板四周的梁,检查梁是否画到了轴线的交点上,如果有,把没有到轴线交点上的梁图元延伸或者删除重画。最后汇总计算,板筋就只有一种尺寸了。

    2012-12-27 18:08:51 