• 本题通风管道中的0.21这个量是如何来的

    某一风管规格为800×320总长度为10米,其中:弯头800×320长度为1.25米,异径管800×320/600×320长度为0.85米,对开多叶调节阀800×320一个,按风管计算规则计算此风管面积为 S=2.24×(10-0.85-0.21)+2.04×0.85=21.76㎡ 2.24=(0.8+0.32)*2 2.04=(0.8+0.32+0.6+0.32) 苦思0.21不知从何而来 求大神指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    某一风管规格为800×320总长度为10米,其中:弯头800×320长度为1.25米,异径管800×320/600×320长度为0.85米,对开多叶调节阀800×320一个,按风管计算规则计算此风管面积为 S=2.24×(10-0.85-0.21)+2.04×0.85=21.76㎡ 看这个式子,这个0.21应该是调节阀的长度。

    2012-12-28 14:54:26 

点我,有新答案通知你哦