    1层强电总电表 电话 电视 分线箱 下各设一总等电位箱 说明上说通过镀锌扁钢或25平方线连接 哪这扁铁是接到钢筋上 还是这三个相互连接 还有 总等电位用不用连接总电表箱 用什么连接
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般一个建筑物应该只有一个总等电位箱。扁铁是接到钢筋上 , 总等电位连接总电表箱 用扁钢连接。

    2012-12-28 10:56:08 

  • 需相互连接,并与总接地网相连,总等电位需与总电表箱连接,具体可咨询设计看用什么连,一般都是不小于16平方的导线。

    2012-12-28 07:39:16 

  • 同意2楼的意见!

    2012-12-29 17:30:36 