• 11G平法 有关柱箍筋根数计算的疑问

    在11G平法中,.层高2.9米,柱子箍筋A8@200,在GGJ2009中绘制计算出来,每种箍筋有29根。-----但按200的间距,2.9米的层高,应该只有16根左右的箍筋呀? 请教各位高手,问题出在哪儿?(部分暗柱是这种情况,有些暗柱正常) 谢谢!

    平法

    根数

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 从你的截图中可以看出,暗柱纵筋是直径12的,连接形式是绑扎搭接,软件默认的搭接区箍筋加密间距是min(5d,100),那么直径12的钢筋加密区箍筋间距就是60,这样算下来箍筋就多了。

    广联达服务新干线

    2012-12-28 08:02:59 

  • 29根属于正常,16根不正常,根据11G101-1-P62中上图的柱长边尺寸为900,箍筋应该全部加密,16根箍筋的柱其箍筋算量应该为22根(加密区中上3根下3根)。可查看11G101-1中58页、61、62页。

    2012-12-28 08:25:15 

  • 在11G平法中,.层高2.9米,柱子箍筋A8@200,在GGJ2009中绘制计算出来,每种箍筋有29根。-----但按200的间距,2.9米的层高,应该只有16根左右的箍筋呀? 请教各位高手,问题出在哪儿?(部分暗柱是这种情况,有些暗柱正常) 箍筋在每层的绑扎搭接处是加密的,软件默认设置的,如果你是电渣压力焊就不会有这样的情况了 钢筋的绑扎搭接区也很长的

    2012-12-28 07:35:22 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题