水晶 2012-12-28 09:16:42 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 2867查看 2回答
布置窗时窗台板的高度占窗的高度还是窗下墙的高度
设计说明说阳台底部设置200高混凝土导墙,但是节点详图中的阳台底部一边却是砌块墙,另外一边虽然是混凝土墙但是却是300高,这是怎么回事?我该怎么设置 窗台板怎么布置,假设窗户是2米高,那么窗台板是在这2米里面还是在2米下面?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
假设窗户是2米高,那么窗台板是在这2米里面还是在2米下面? 在2米下面
2012-12-28 09:24:12
-
你好,你说的窗台板应该在2米下面。你可以在是砌块墙的那一边布置上200高的砼导墙,顶标高与300高的砼墙一致,相应的此部位砌块墙顶标高需要降低200,另一边是砼墙的不需要再重复布置200高砼导墙。
2012-12-28 09:27:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看