• 是不是两条梁夹角太小就能为支座了?要是这样,确实要作为支座改怎么办?

    我在对圆弧形梁原位标注时,发现只有一个支座,然后对其设置支座,就出现“该图元没有与当前梁或相交角度太小”,目标梁延伸到支座梁也做了。不知道怎么办?

    设置支座

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    提示两道梁相交或相交角度太小的问题,方法是在此处绘制一个柱子,然后重新提取梁跨,汇总计算后把这道梁锁定,然后再把这个柱子掉即可。

    2012-12-28 15:34:06 

  • 1、可以建立支座 2、见下图

    圆弧形

    2012-12-28 15:46:17 