• 请问剪力墙和梁相交的地方钢筋怎么没有自动扣减??

    剪力墙

    扣减

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 它扣减的是剪力墙的水平钢筋,也就是说剪力墙的水平钢筋在梁内是不计算,但纵筋是必须锚入梁内的,否则剪力墙与梁就没有连接成一体了。 “我这样画出来的剪力墙和梁正确吗?”正确与否就要看你的设计图纸了。

    2012-12-28 16:23:23 

  • 1、垂直筋是不能扣减的,需要上下层贯通(除非出现封顶),水平筋在框架梁、非框架梁的部位会自动扣减,暗梁不扣减 2、垂直筋遇到门洞、框架柱、暗柱会自动扣减

    2012-12-28 16:23:30 

  • 这个梁是框架梁,剪力墙的垂直筋要伸至框架梁内一个锚固长度,水平筋只要到框架梁底。 看第一个图你画的是正确的,主要是设置好框架梁和剪力墙的底标高和顶标高就行了。

    2012-12-28 17:13:25 

  • 墙和梁相交,垂直钢筋不受梁的影响到梁顶。 当在梁属性里输入侧面钢筋了,水平筋就会算到梁底。 当梁属性里没有侧面钢,梁水平筋就会直通到梁顶作为梁的侧面钢筋。 软件计算符合规范!看图