• 电气管算量

    你好,我想问下,安装里,电气管的算量怎么算,比如PVC20的管BV3*2.5的线,是量出长度直接加距地吗?然后用管的得数加箱子的半周长再乘以根数吗?那我看别人算的都有减法是什么?是我算错了吗?指导一下,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    朋友你好,安装算量里多用累加法,恨少用到减少,因为安装算量中,管线等基本不需要扣除什么,比如接线盒等等。一般电气中算量注意一下几点,一主要算两端设备和控制设备,比如配电箱,灯具,插座,开关,这都是点个数的一般不会错了。二,管线的计量注意水平和竖直具体和你理解的一致。注意预留。

    2012-12-28 23:23:24 

  • 你的算法是没错的,管子数量就是水平距离加上到开关插座的垂直距离;算线就是管子数量加上预留乘以根数。有减法可能是算法不一样。比如算垂直距离,直接是天花到开关的距离就不用减什么,如果用标高减去开关距地的距离,就有减法了,但结果一样。

    2012-12-29 12:13:59 

  • 竣工图决算的时候有减法,把变更减少的部位减去

    2012-12-30 13:44:15 

  • 安装里,电气管的算量怎么算,比如PVC20的管BV3*2.5的线,管是水平距离加垂直距离,线是管的长度加箱子的半周长加损耗再乘以根数

    2012-12-28 22:17:04 

  • 别人算的都有减法可能是算开关垂直管层高减开关高度等。

    2012-12-29 07:30:03 