yao6230 2012-12-28 18:36:19 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1562查看 1回答
广联达中默认搭接长度值是如何计算的。
根据03g101图集34页的说法,如果钢筋接头错开率为50%,那么搭接长度就为1.4lae, 可是修改完错开率、锚固长度后,同为一级抗震的构件,搭接长度却不尽相同,这是怎么回事呢? 以剪力墙为例,搭接长度是按照1.4lae(44)计算的,而其他例如框架梁,同为一级抗震却是48.没弄明白? 截图给好心的高手们看一看。感谢!帮我解释一下。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以剪力墙为例,搭接长度是按(44)计算的(因为砼是C35的),而其他例如框架梁,同为一级抗震却是48(因为砼是C30的)。明白? 即:C35=31*1.4=43.4=44 C30=34*1.4=47.6=48 你上述修改完错开率、锚固长度后;没有修改搭接长度,其搭接长度属默认值。
2013-01-04 16:19:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看