• 砌体填充墙构造柱植筋

    砌体填充墙构造柱,柱脚在主体结构中预埋4A12短竖筋,钢筋搭接长度为35d,先砌墙后浇柱,竖筋用4A12,箍筋用A6@200,软件应该怎么设置?求高人指点!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 点击“工程设置”—“计算设置”—“砌体结构”然后在构造柱设置框里修改设置即可。请参见截图。

    柱脚

    2012-12-29 09:32:34 

  • 按构造柱定义画图就行

    2012-12-28 22:03:56 

  • 在计算设置——砌体结构中,看构造柱的第8条选为否,第14条按设计或实际选择即可;

    植筋

    2012-12-29 01:00:34 