• 广联达钢筋抽样

    广联达钢筋抽样中板负筋两端弯钩不一样,一边是90度,另一边是90度加弯钩。实际是两边90度 ,而且长度一样。以前09版本都是两边90度。

    板负筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在计算设置里按下图设置,负筋的180°弯钩就没有了。

    负筋

    2012-12-29 23:02:09 

  • 这是计算设置设定不同,楼主进入计算设置修改一下就可以了

    2012-12-29 20:54:42 

  • 支持楼上

    2012-12-30 10:09:15 

  • 有弯钩的是位于梁构件中。 这不需要修改,规范、规则就是这样的。

    2012-12-29 19:12:28 