梁下部支座筋怎么表示?
图纸上这样表示应该也是支座筋吧,如果是贯通的是不是应该标注在中间? 广联达原位标注梁下部筋只能标注在跨中怎么回事?这样的情况就标注在下部钢筋就好吗? 梁下部筋适用支座两边配筋一样可以只标注一边的规范吗? 问题有点多?希望能得到回答 万分感谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题的关键在于梁的属性,自然是“基础层中的框架梁(地梁)” 那就按基础主梁定义并绘制即可。2C22/4C25钢筋就是下部支座筋,原位标注输入钢筋信息即可。楼主的疑惑是“基础层中的框架梁”的属性难以断定,这里告诉你按基础梁定义时没有疑问的。
2012-12-30 08:32:59
-
如果截图中的梁是基础梁,那原位标注的2C22/4C25就是下部支座筋;如果截图中的梁是地下框架梁,那这个2C22/4C25应该是该跨的下部钢筋,但标注的位置是不对的。 是框架梁就是下部筋,因为框架梁的支座筋是标注在梁的上方的。
2012-12-29 22:17:34
-
这表示的是支座负钢筋。
2012-12-29 21:06:21
-
因为你是用框架梁来定义的,用基础梁定义就好了
2012-12-30 09:06:57