• 沿强弱电竖井内的桥架敷设一条40X4mm镀锌扁钢做为接地

    沿强弱电竖井内的桥架敷设一条40X4mm镀锌扁钢做为接地干线,其下端应与接地网可靠连接。 我想知道是整个桥架都要敷设40*4 这个接地干线是主要是接什么的啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    沿强弱电竖井内的桥架敷设一条40X4mm镀锌扁钢做为接地干线,其下端应与接地网可靠连接。不是整个桥架都要敷设40*4 在桥架下端连接即可;这个接地干线是主要是接桥架的。

    2012-12-30 06:26:01 

  • 在施工桥架时,要求桥架利用固定螺栓及接地连接线连接,在桥架底部焊接-4*40*40的热镀锌扁钢与接地网连接就可以满足接地要求。桥架内没有必要进行满铺设。就是起到接地作用的

    2012-12-30 08:12:45 

  • 整个强弱电竖井内桥架都要敷设40*4 扁钢的,这个接地干线主要是各层接地保护用的,

    2012-12-31 08:10:35 

  • 这是一种电气的接地方式,强弱电竖井内桥架都要敷设40*4 扁钢要与接地网连通。

    2012-12-31 08:41:42 

  • 这根扁钢起到接地保护作用,

    2013-01-03 20:59:56 

  • 沿强弱电竖井内的桥架敷设一条40X4mm镀锌扁钢做为接地干线,其下端应与接地网可靠连接。 我想知道是整个桥架都要敷设40*4 这个接地干线是主要是接什么的啊 答:这40*4镀锌扁钢是敷设在桥架里面,这个接地是各强弱电井内配电箱(接线端子箱)箱体接地用的,包括门窗接地等等。

    2013-01-04 17:08:00 

  • 整个桥架都要敷设40*4 这个接地干线是作为接地保护用的。

    2012-12-30 15:30:47 

  • 是的,它是做接地干线用的

    2012-12-30 16:17:29 