kiss87581013 2012-12-30 13:34:10 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 279查看 1回答
帮忙解决下同跨梁不同箍筋布置问题,谢谢!
如图,像这样的在同跨,不同箍筋布置情况下,我输入格式为: a8-100/150(2)[5750];a8-100(2)[2350]但是软件提示我100/150超出范围,这个是怎么回事?怎么解决呢。谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一个长度范围内只能输入一种间距,你输入100/150软件是不能识别的。按1.5梁高加密计算出间距100的加密长度和间距150的长度,然后输入:A8@100(2)[1200];A8@150(2)[4550];A8@100(2)[2350].
2012-12-30 13:55:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看