电气管算量
你好,我想问下,安装里,电气管的算量怎么算,比如PVC20的管BV3*2.5的线,是量出长度直接加距地吗?然后用管的得数加箱子的半周长再乘以根数吗?那我看别人算的都有减法是什么?是我算错了吗?指导一下,谢谢! (但是我算出来的量比别人的多了很多,怎么办?)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管子计算都是水平距离加上垂直距离,比别人多,是不是高度有问题,应该从天棚高度到开关插座的垂直距离,不是距地,出线也是从箱子开始。另外插座一般是从地面返起的,和从天花算下来差距就大了。线的数量就是管的数量乘以相应的设计根数,加上预留。至于加减没事,只要知道怎么算,算法不一样算式不一样,结果不会差很多。
2012-12-30 18:30:36
-
按平面图的管线量出来再+垂直线+余留 个人算法不一样,,你要知道管的标高,灯具开关插座的高度''''算照明的话还得知道管里面的根数,不一样的
2013-01-04 13:21:56
-
量出长度直接加距地的立管高度;管的得数不加箱子的半周长,再乘以根数加箱体的半周长。
2012-12-30 16:45:27
-
增加的工程量在计算设置中设置即可,布置完灯具开关,插座,自动生成立管。
2012-12-30 18:28:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看