longyulin86 2012-12-31 11:12:47 | 广东省 安装 | 3882查看 4回答
送配电装置系统问题
1.请问电表箱到住户配电箱(或者胶盖闸刀开关),这个可以收送配电装置系统???? 2.请问电源总箱到电梯配电箱,这个可以收送配电装置系统???? 3.课本上讲的"送配电装置系统"不是很理解,请问那位大侠在那本书有这类的例子吗??麻烦你推荐一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.电表箱到住户配电箱(或者胶盖闸刀开关),这个不可以套送配电装置系统。 2.请问电源总箱到电梯配电箱,这个可以套送配电装置系统。 送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器及空气开关等不含调试元件的供电回路,则不作为调试系统计算。
2013-01-01 15:43:17
-
1.请问电表箱到住户配电箱(或者胶盖闸刀开关),这个可以收送配电装置系统????这个不能算一个系统。因为电表不是调试原件。 2.请问电源总箱到电梯配电箱,这个可以收送配电装置系统????总箱可以算一个系统,里面如有仪表等需调试元件,有一个算一系统。 3.课本上讲的"送配电装置系统"不是很理解,请问那位大侠在那本书有这类的例子吗??麻烦你推荐一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!这个没有太清晰统一的解释,一般按电源进线的配电柜计算可能容易理解和计算。
2012-12-31 14:13:05
-
定额规定:五、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括有特殊要求的照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等需要施工现场进行调试的元件,均按调试系统计算。所以是否计取系统调试的区别就是“凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等需要施工现场进行调试的元件,均按调试系统计算。”没有需要调试的仪表、继电器、电磁开关等就不能计取系统调试费用。
2013-01-02 06:39:25
-
1、电表箱到住户配电箱(或者胶盖刀开关),这个不能算送配电装置系统。 2、电源总箱到到电梯配电箱,如果总箱到电梯的电源出线回路有仪表等调试元器件时,并据实进行了相应的调试时,则可以计算送配电装置系统调试。否则仍然是不能计算的。 3、注意仔细查阅‘电器调整试验’章节内的定额‘说明’以及‘工程量计算规则’中的具体条款,既可以比较清晰的分析分辨,以利于计算套项了。
2013-01-02 13:22:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看